全空氣空調系統檢查項目 1、夏季制冷效果不好 可能原因 | 常見現象 | 檢查和解決方法 | 設計原因 | 一般按以下估算: 旅館70-100W/m2 餐廳290-350 W/m2 辦公樓100 W/m2 | 檢查設計文件中冷負荷設計指標和冷熱源選配,了解房間分割與功能改造情況 | 使用原因 | 與運行管理、行為節能有關: 窗戶漏冷、開門頻繁、缺遮陽功能都可能影響使用效果 | 圍護結構節能驗收 | 風系統原因導致送風量不足 | 風機選擇不當 | 現場檢測總風量、風壓、功率 | 風機傳動皮帶松弛或錯相缺相 | 風管尺寸偏小、風閥開度偏小 | 風管系統漏風 | 回風口積塵,過濾器積塵 | 送回風口距離太近,氣流短路 | 新回風比例設置不當 | 水系統原因導致送風溫度過高 | 室溫設定傳感故障 | 現場檢測機組制冷量、流量、供回水溫度、保溫情況、水泵 | 冷水機組供冷量不足 | 冷凍水、冷卻水流量偏小 | 冷水機組故障冷凍水出水溫度高 | 保溫不好導致管道溫升大 | 水泵效率與揚程 |
2、噪聲過大 噪聲過大 | 常見現象 | 檢查方法 | 機組原因 | 風機盤管和VRV空調由于末端有電機工作,高檔噪聲會稍大 | 檢查安裝施工質量 適當降低功率與轉速 | 風管內風速過大,機組靜壓過大 | 施工質量 | 風機由于缺乏保養維修,導致軸承缺油或者葉輪擦殼 | 固定電機的連接件松動、送風百葉松動 | 出風口軟接施工質量 |
3、機組漏水 可能原因 | 常見現象 | 檢查和解決方法 | 表面結露滴水 | 送風設定溫度低于室內空氣露點溫度會導致送風口結露 | 調高送風溫度 改善風口材料的導熱系數 檢查保溫施工質量、保溫材料性能 | 風管漏風、管接頭的連接不嚴 | 保溫施工質量 | 吊架橫擔與風管直接接觸會形成冷橋 | 室內機排水不暢 | 就近排水原則 | 70%通排水試驗 | 排水管坡度小 | 接水盤排水口堵塞 | 盤管放氣閥未關緊 |
4、通風空調系統檢測項目 檢測項目 | 檢測參數 | 檢測部位 | 室內環境參數 | 溫度與相對濕度 | | 噪聲 | 風口參數 | 送回新風口風速、風量 | | 出風口溫度 | 機組性能參數 | 組合式空調機組(機組風量、風壓、單位風量耗功率) | | 新風機組(機組風量、風壓) | 空調機組的冷凍水流量 | 風機盤管機組(風量 功率 供冷量 供熱量 噪聲) | 系統節能性能 | 冷凍水流量與水力平衡 | | 供回水溫度 | 冷水(熱泵)機組實際性能系數 | 管道 | VRV系統冷媒管道氣密性能 | | 風管系統漏風量 |
|